欢迎来到甘肃电力商城!
售后服务电话
09312772486
 热门搜索: 测试 电气设备
氧化锌避雷器HY5WZ-17/45
氧化锌避雷器HY5WZ-17/45
型号 HY5WZ-17/45 66kV~110kV系统用复合外套金属氧化物避雷器性能满足 JB/T 8952-2005《交流系统用复合外套金属氧化物避雷器》及GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》两个标准的规定。配典型保护相应电 压等级的开关柜、箱式变电站、电力电缆出线头、柱上油开关等配电设备免受大气和操作过电压的损坏;电站性保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气和操作 过电压的损坏;同时可座式安装于线路,保护电力电缆出现头,从而降低了整个系统的过电压水平。
售  价:336元
库  存:17

1产品介绍

 

 

      66kV~110kV系统用复合外套金属氧化物避雷器性能满足 JB/T 8952-2005《交流系统用复合外套金属氧化物避雷器》及GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》两个标准的规定。配典型保护相应电 压等级的开关柜、箱式变电站、电力电缆出线头、柱上油开关等配电设备免受大气和操作过电压的损坏;电站性保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气和操作 过电压的损坏;同时可座式安装于线路,保护电力电缆出现头,从而降低了整个系统的过电压水平。
                                            66kV~110kV系统用座式安装避雷器技术参数
Usys
系统电压
kVr.m.s
Code
 
避雷器型号
Ucov
持续运行电压
kVr.m.s
Ures at cur.Wave
残压≤kVp
U1mA 直流1mA 参考电压
≥kV
 
伞裙数
(大/小)
 
I2ms
2ms方波
A
Fig №
图号
8/20
 
66
HY5W-84/221
67.2
221
121
13/12
400,600
4
HY10W-90/235
72.5
235
130
17/16
400,600
5
 
 
 
 
 
 
 
110
HY10W-90/235
72.5
235
130
17/16
600,800
5
HY5W-96/250
75
250
140
17/16
400,600
5、6
HY5W-100/260
78
260
145
17/16
400,600
5、6
HY5W-102/266
79.6
266
148
17/16
400,600
5、6
HY5W-108/281
84
281
157
17/16
400,600
5、6
HY10W-96/250
75
250
140
17/16
600,800
5、6
HY10W-100/260
78
260
145
17/16
600,800
5、6
HY10W-102/266
79.6
266
148
17/16
600,800
5、6
HY10W-108/281
84
281
157
17/16
600,800
5、6

undefined